论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

我同事的热继电器怎么会被烧坏呢???

助工
2007-09-13 21:35 1楼
0.4-0.63热继电器,整定电流0.4A(电机额定电流),故障时热继电器动作,但烧坏热电器主回路一、三相,检查负载回路没短路现象,换上一个,仍然烧一、三相,大家帮分析一下,导致故障的原因可能是哪些?
菜鸟
2007-09-13 21:37 2楼
1.质量问题
2,电机满载或超载 运行...

菜鸟
2007-09-13 21:42 3楼
三相电压不平衡
菜鸟
2007-09-13 21:44 4楼

1:检查电动机的三相电流


2:检查热继电器出口处是否缺相


3:热继电器的质量


4:电动机功率与负载是否匹配

菜鸟
2007-09-13 21:44 5楼
电机的运转离不开正常的电源输入,合理的电机负荷,良好的散热和绕组漆包线绝缘层的保护。从这几方面入手,不难发现绕组烧毁的原因不外乎如下六种:(1)异常负荷和堵转;(2)金属屑引起的绕组短路;(3)接触器问题;(4)电源缺相和电压异常;(5)冷却不足;(6)用压缩机抽真空。实际上,多种因素共同促成的电机损坏更为常见。
共5条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]