论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

松下伺服电机的单片机驱动问题

菜鸟
2007-10-08 09:39 1楼
我购买的是松下MSMD012p1U电机,驱动器是MADDT1205003,控制信号3,5,7接24V正极,29,41接24V负极,4接单片机的脉冲输出,6接的方向信号,13接单片机的信号地。
单片机的脉冲频率是50ms,Pr4B设为10,Pr41设为0,Pr42设为3。但方向信号悬空或接高电平的时候,电机运转正常。
但接低电平时就不动了,有时候动的很少,通过CPS观察脉冲数也发现没有即诶收到脉冲或接收的脉冲数很少。
请问想改变电机旋转方向时对方向信号有什么要求?另外单片机发出脉冲的占空比改变对电机转动会有什么影响?
菜鸟
2007-10-08 09:40 2楼
查看04号参数,脉冲信号接24V时应窜联2.2K电阻
共2条 1/1 1 跳转至

回复