论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

光电传感器怎么接线啊?

菜鸟
2007-10-08 19:39 1楼

光电传感器怎么接线啊?
请问:
光电传感器怎么接线啊?它一共有5条线,棕、蓝一组,标有12 to 24 vdc字样;白、黑、灰一组,标有3A 250VAC 字样。请问应该怎样接到omron的PLC上?哪些接电源,哪条线接到PLC的输入端子上?谢谢。

菜鸟
2007-10-08 19:39 2楼
从参数看E3JK-5DM1可以这样接线:棕色----DC24V正极,蓝色----DC24V负极
其信号输出应是继电器输出型,灰色可能是公共端(COM),黑色及白色为常开、常闭触点,可以用万用表来测出。