论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

求助:怎么判断热电偶损坏

菜鸟
2007-10-09 22:54 1楼
发现一个温控仪显示不准,怀疑是温度传感器出问题,但是不清楚它是热电偶还是热电阻,通过查温控仪的参数,发现是K型热电偶,但是我用万用表测量其两端另一个好的传感器电压是80欧姆左右,按这个阻值可能是热电阻,请大家给我判断它到底是什么
助工
2007-10-09 22:55 2楼
如果是万用表测量得是长温下测电阻值
菜鸟
2007-10-09 22:55 3楼

分别方法:
1、看接线,三根线以上的,必定为热电阻。热电偶必定为2根线,热电阻2根线很少(误差大)。
2、线很粗,多股,且不同于普通导线的,为热电偶补偿导线。
3、用电位差计(毫伏表)量电压,有电压则为热电偶
4、量电阻,根据大约温度估算。其实难分别主要集中在300度左右两者都可以用。

80欧姆,PT100按你情况不可能;
K型热电偶+线阻应该没有80欧姆,我印象中才十几欧姆(除非你导线变态长)。
有种铜50的热电阻用的范围也广,0度为50欧姆,80欧姆的有可能是它。