论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

无刷电机快速准确停位讨论

助工
2007-10-19 21:16 1楼

我最近在做无刷电机550w 220v 3 A的,要求在200ms从2000转停下.用了很多方法都不理想


1.上桥臂1 3 5关断,下桥臂全接通.低速1000的时候用过,听说高速要烧电机.


2.关断逆变桥的6个管子,接入60欧的能耗电阻制动很慢


3.反接经常起保护,



各位有没有好方法可以快速稳定停下的


谢谢赐教

菜鸟
2007-10-19 21:18 2楼
1.上桥臂1 3 5关断,下桥臂全接通.低速1000的时候用过,听说高速要烧电机. 不是烧电机,是烧功率开关管,同时串入一个小点的大功率电阻比较好。
菜鸟
2010-09-29 10:32 3楼

功率开关管会烧坏吗?你是否愿意了解下英飞凌的智能模块.:集成6个IGBT与驱动IC,自举二极管,热敏电阻。带过流欠压保护与温度监测功能。罗:13420964297 Email:luos@hkwtc.com.cn

高工
2010-10-22 11:39 4楼

常见的制动方法都不适合,改变能耗制动的电阻再试试呢,或者采用电容制动试试。