请问,未使用端子的处理

菜鸟
2008-03-31 21:52 1楼

本人在学习贵司的R8C,一个问题请教,未使用端子的处理,一般是通过电阻接地,为什么P4_6与P4_7通过电阻接高电平?(上拉接法?),下拉接法OK?

助工
2008-04-01 08:56 2楼
单片机普通的未使用端子的处理的基本原则是:
对未使用的输入端口,一般是通过电阻接固定电平(地或Vcc),主要是防止干扰信号输入或因浮空造成对单片机的损害;
对未使用的输出口,一般开路即可。
R8C系列单片机的P4_6与P4_7为Xin、Xout复用脚,如果严格设定为普通端口,且为未使用脚,下拉接地没有任何问题。但使用者往往在复位后没有进行正确设置,使该端口处在Xin,Xout功能状态,特别是Xout为高电平输出,如果下拉,则系统存在没有任何意义的电流损耗。因此,推荐采用上拉接法。
当然,对系统的SW、HW及时序非常了解的话,灵活设计都没有问题。
菜鸟
2008-04-01 23:15 3楼

谢谢renesasstk的热心解释。了解。

菜鸟
2008-04-06 22:06 4楼

再问一个问题:在复位过程中,端口的状态是怎样的?

助工
2008-04-07 08:40 5楼
一般情况下,处于系统电气安全考虑,在复位过程中的端口状态为输入,对外呈现高阻状态。