论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

单个的DP总线插头好坏如何判断?

助工
2010-10-28 21:09 1楼

DP通讯的插头大家不陌生吧,其好坏究竟怎样判断呢,做为我们的讨论话题。大家用于发言

高工
2010-10-28 21:15 2楼

终端电阻选择OFF,可以测试8、3号针与2个A、2个B要通,选择ON,测试8、3号针与A1、B1要通,与A2、B2不通,且A1、B1间为220欧,A1、B1到6、5号针都是390欧,这个插头基本就是好的。

最好的办法还是直接和好使的插头互换确认。

菜鸟
2010-10-28 21:21 3楼

打在ON位置3和8号引脚的电阻为220欧

菜鸟
2010-10-29 11:10 4楼
西门子DP插头的电路图: 供大家学习用
共4条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]