论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

三菱FX2n plc(编程口)与昆仑通态(MCGS)无线通讯案例

菜鸟
2019-11-20 11:19 1楼

一、系统组成

昆仑通态使用三菱PLC FX2N编程口通过专用协议对PLC 站点相应寄存器进行读写操作,从而实现对站点工作状态的控制。这种情况下三菱PLC专用无线通讯终端——DTD435MC,可以使计算机远程无线监控远程站点。

文章.png

二、编程线制作

计算机端通过编程电缆使用三菱专用协议进行站点控制,编程电缆可采用自制电缆,与RS232 对接即可直接进行程序下载及站点控制。PLC 编程电缆是八针的选型接头,与 RS232 的 DB9 接线如下图所示:

文章1.png


三、昆仑通态组态环境搭建

打开昆仑通态控制台,如图所示:

文章2.png

首先创建工程画面,本实例通过组态软件实时控制PLC相应输出寄存器,演示无线通信实时性和稳定性,分别创建Y000-Y007等八个按键,用于写输出状态,创建8个文本显示框分别显示当前本地按键状态0或者10表示断开状态1表示导通状态,再创建8个指示灯分直接读取PLC端的输出寄存器状态,工程界面如下图所示:


文章3.png

其次创建设备窗口,父窗口选择通用串口父设备,下挂两个设备,选择FX系列串口,分别为设备0设备1,用来分别读写相应寄存器的值。读写为两个设备有效避免了计算机的写操作在本地影响读操作的正确性,应该直接从PLC端读取数据。

文章4.png

子设备0 属性设置,选择最小采集周期为 1000,通讯等待时间为 200,使用协议 4,不求校验值,CPU 选择为 FX2N。

文章5.png

同样方法设置设备1

文章7.png

设置设备0 内部属性,只写通道 Y0000-Y0007:

文章8.png

设置设备1 内部属性,只读通道 Y0000-Y0007:

文章9.png

创建实时数据库,分别创建X000-X007,Y000-Y007 到通道 Y0000-Y0007 上:

文章10.png

组态画面创建完成。

四、实例总结

使用两块DTD435MC无线通讯终端,可以取代原有的Rs232串口线,实现三菱FX2N系列PLC与昆仑通态组态软件的无线通信,并能实时稳定的进行检测控制。

文章11.png



共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]