论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

兴达易控300PLC转以太网模块在污水处理程序里的应用

菜鸟
2022-02-08 21:22 1楼

兴达易控300PLC转以太网模块在污水处理程序里的应用

主要包括污水处理厂自动化控制、视频监控、过程仪表监测、水质监测等,实现污水处理全过程远程监测和自动化控制以及业务管理等功能,在提升城镇污水处理厂管理水平、提高生产效率、确保污水达标排放和保障设备安全稳定运行等方面发挥了重要作用。

本案例介绍了由兴达易控生产的PLC转以太网模块MPI-ETH-XD1.0在污水处理、净水处理,将PLC里的实时数据上传的中控电脑wincc监控系统,

由于是改造项目,无需更改PLC里的程序配置即可上传工业以太网数据,本案例PLC程序及wincc上位机画面有需要的小伙伴可评论私聊作为项目参考

硬件连接:

西门子300PLC CPU315-2DP

PLC转以太网模块MPI-ETH-XD1.0

由于兴达易控以太网模块是即插即用,直接插在PLC MPI/DP串口,无需外部供电,准备网线若干即可

兴达易控MPI-ETH-XD1.0以太网模块

一、连接Step7并把项目程序下载到PLC

打开STEP7软件,新建项目,选择菜单栏的【Options】,点击【Set PG/PC Interface】;

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

2.【Interface Parameter Assignment】设置为NetS7PD.MPI.1,确保【Access Point of the Application】为S7ONLINESTEP7

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

—> NetS7PD.MPI.1,点击【Properties】按钮;

3.如果知道模块的IP地址,在【模块的IP地址或域名】中直接输入模块的IP 地址,点击【确定】按钮;

如果不知道模块的IP 地址,可以点击【查找本地的模块】,选择要连接的模块,点击【选择设备】按钮。

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

上载程序:

1.选择菜单栏的【PLC】,点击【Upload Station to PG…】;

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

2.在弹出的对话框中,点击【Update】按钮,选中要连接的PLC 节点,点击【OK】按钮。

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

3.PLC里上传程序

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

二、连接wincc及变量连接

1.新建WINCC 项目,选中项目的【变量管理】,点击鼠标右击,选择快捷菜单【添加新的驱动程序】,在弹出的对话框中选择【SIMATIC S7 PROTOCOL SUITE】;

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

2、右击【TCP/IP】,选择【新驱动程序的链接】。在弹出的连接属性对话框输入连接名字,点击

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

3、右击【TCP/IP】,选择【系统参数】,在【单元】属性页中的【逻辑设备名称】设置为“TCP/IP->【属性】按钮,在弹出的属性对话框中的【IP地址】设置为模块的IP 地址;

(计算机网卡)”。

注意:不要选带auto的网卡。

300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

1.通过MPI-ETH-XD1.0与wincc建立以太网通信连接,由于是改造的项目此次项目在原有的串口通信的基础上添加了几台测温设备,只需要把之前在串口驱动上运行的变量连接,移动到TCP的驱动工作模式即可。

数据上传成功

以上就是利用兴达易控PLC300PLC转以太网模块实现以太网通信配置的实际案例分享

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0

兴达易控300MPI转以太网MPI-ETH-XD1.0


专家
2022-02-08 21:44 2楼

看看

专家
2022-02-09 00:02 3楼

感谢楼主的分享,很实用了。

专家
2022-02-09 08:23 4楼

不错的设备

专家
2022-02-09 08:33 5楼

感谢分享

高工
2022-02-09 08:56 6楼

好厉害

专家
2022-02-09 09:15 7楼

感觉不错!感谢分享!

专家
2022-02-09 09:18 8楼

学习了,谢谢

专家
2022-02-09 09:21 9楼

看看

高工
2022-02-09 15:06 10楼

感谢楼主的分享,很实用了。

共10条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]