为什么这个电路图,控制220V电磁阀,电磁阀没几天就坏?
检查驱动信号,不能频繁时断时续。
不是很理解,频繁时断时续是什么意思呢?
通断频率不能太高吗?
就是说驱动应该是长开或长闭,不能频繁的开关
看清楚电磁阀的线圈规格,除非负载很轻,那样的话也不是损坏电磁阀的线圈,而是阀门组件部分可能出现问题。LC回路在可控硅关断时依然存在交流通路,该通路是否有影响,需要考察。不过,阀门线圈和阀门机械组件的故障可是性质完全不同的两码事,所以务必先确定故障性质