论坛» 综合技术» 工业控制与自动化

200PLC转以太网与研华webaccessmodbusTCP在空调机上应用配置案例

菜鸟
2022-08-02 12:29 1楼

200PLC转以太网与研华webaccess modbusTCP客户端在空调机上应用配置案例

简要说明

通过研华WebAccess软件实现以太网采集现场设备的实时生产和设备数据。现场空调机控制采集控制器采用西门子S7200S7300系列PLC,以太网通讯模块采用兴达易控MPI-ETH-XD1.0/PPI-ETH-XD1.0以太网模块连接工控机

方案实施介绍

一.硬件连接



1.png

PPI-ETH-XD1.0连接到西门子S7200 系列 PL上; 将MPI-ETH-XD1.0连接到西门子S7300 系列 PLC 上


兴达易控CHNet模块通过网线与上位机电脑连接。

2.png

二、配置以太网通讯模块参数


3.png

三、研华WebAccess 软件设置如下:


4.png

新建工程,输入工程名称,点击提交新的工程打开IE浏览器,输入http://127.0.0.1,回车登入到设置页面,点击工程管理



6.png



点击“添加监控节点”。


在设置页面中填入“节点名称”,点击提交

7.png




8.png

在设置页面中,接口名称中选择“TCPIP”,点击提交点击添加通讯端口


9.png

点击添加设备


10.png

6根据所要连接的设备类型,选择相应的设备驱动,具体如下:

连接西门子S7200


11.png连接西门子S7300输入设备名称,在设备类型中选择“SiemS72”,“IP地址处填入PPI-ETH-XD1.0模块的IP地址,通讯端口号102,点击提交


输入设备名称,在设备类型中选择“SiemS7”,“IP地址处填入MPI-ETH-XD1.0模块的IP地址,通讯端口号102,点击提交


12.png

7.新建通讯点及画面,启动运行,即可监控各设备下的实时数据。



13.png



共1条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]