方案简介

AC380V由于需要从较远端的变电所或者配电房从户外引入室内供电,在雷雨季节易遭受感应雷击及电网上其他设备切投的影响造成的过电压而损坏后面的用电设备,故此电源输入端口防护要求及其严苛,此方案差模采用大通流mov压敏电阻,共模采用大通流压敏电阻串放电管泄放雷击、浪涌大电流,可以延长压敏使用寿命;满足IEC 61000-4-5 、GB/T 17626-2雷击浪涌防护需求的同时且成本做到最优化。

应用示例

QQ图片20230918141152.png

符合要求: Surge IEC 61000-4-5 Level 4;


助工
2023-09-19 13:15 2楼

QQ图片20221130173954 - 副本.pngQQ图片20230918134457.png

共模电感保护:共模电感经常会受到开关机或功率器件开关瞬态造成较大的干扰电压的损害,在共模电感上并联一个气体放电管可有效对共模电感起到保护,常用的气体放电管GDT工作电压为150~300V左右,GDT的标称放电电流可根据实际使用环境选择不同的规格。

整流桥二级降残压:在一些电路中,测试浪涌或实际应用中开关管比较容易损坏。如果前级电路没有加保护器件可以考虑第一级加保护器件进行浪涌的吸收。在加了第一级保护器件之后还比较容易损害,可考虑在整流桥后再加一颗TVS进行二次降残压。


高工
2023-09-20 17:56 3楼

很棒感谢分享