论坛» 综合技术» 基础知识

EtherNET/IP转MpdbusTcp协议网关协议

菜鸟
2023-11-04 02:03 1楼

EtherNET/IP转Mpdbus Tcp协议网关协议

JM-EIP-TCP 是一款 ETHERNET/IP 从站功能的通讯网关。该产品主要功能是将各种 MODBUS-TCP 设备接入到 ETHERNET/IP 网络中。

本网关连接到 ETHERNET/IP 总线中做为从站使用,连接到 MODBUS-TCP 总线中做为主站(客户端)或从站(服务器)使用。

1. 技术参数1.1. ETHERNET/IP 技术参数

● 网关做为 ETHERNET/IP 网络的从站,可以连接 AB(罗克韦尔)、欧姆龙等品牌的 PLC。

● 以太网 10/100M 自适应,具有 IP 地址冲突探测功能。

● 支持 ODVA 标准 EtherNet/IP 通信协议。

● 输入输出字节数:输入字节数最大 490 Bytes、输出字节数最大 490 Bytes。

1.2 MODBUS-TCP 技术参数

● 网关的 MODBUS 接口可通过拨码选择做为主站(客户端)或从站(服务器),两种工作方式二选一工作。

● 网关作为 MODBUS 主站,支持 01H、02H、03H、04H、05H、06H、0FH、

10H 号功能。

● 网关作为 MODBUS 主站,最大可以开通 8 个通道,连接 8 个 MODBUS 从站。从站站号 1~8,对应端口号 10001~10008,端口号可以通过软件进行更改。

站号: 1 2 3 4 5 6 7 8
端口: 10001 10002 10003 10004 10005 10006 10007 10008

● 网关作为 MODBUS 从站,支持 02H、04H、0FH、10H 号功能。

● 网关作为 MODBUS 从站,端口号支持 501~504。

2. 产品外观2.1 产品尺寸图 2.2 端子说明

3PIN 端子 L+:电源 24V

3PIN 端子 M:电源 0V

3PIN 端子 PE:保护地

网口 LAN:网关下载配置口

网口 P1和P2:ETHERNET/IP 接口

网口 P3:MODBUS-TCP 接口

2.3 指示灯
标识 颜色 定义
PWR 绿色 网关内部电源正常
LAN 绿色 网关处于配置状态,可以通过 LAN 接口下载配置
OK 黄色 ETHERNET/IP 通讯正常
FAL 红色 ETHERNET/IP 通讯断线
OK 绿色 闪烁时表示 MODBUS-TCP 接口正在收发数据
2.4 拨码说明
标识 拨位 定义
SW1
MODBUS 功能
Bit1 MODBUS 主从设置:
ON:网关做为 MODBUS 主站(客户端)工作
OFF:网关做为 MODBUS 从站(服务器)工作
Bit2 协议设置:本产品固定拨到 ON
ON:网关按照 MODBUS 协议工作
OFF:保留

Bit3 恢复出厂设置:拨到 ON,给产品上电,维持 5~10 秒,网关完成复位操作。拨到 OFF,网关重新上电,再次正常工作。

Bit4~Bit7 预留,拨到 OFF

Bit8 网关设置状态:
ON:网关处于设置状态,用户可以设置网关的配置信息
OFF:网关处于运行状态。
3. 硬件电气规范3.1 电气参数

◆ 电源:直流 24V/200mA(18V~30V 可用),使用中建议接好保护地 PE

◆ 工作环境:-25~55℃,湿度≤95%

◆ 防护等级:IP20

◆ 安装方式:35mm 导轨

◆ 重量:500g

3.2 ETHERNET/IP 的电气连接

ETHERNET/IP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。ETHERNET/IP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

3.3 MODBUS 的电气连接

MODBUS-TCP 采用标准的 T568B 接法,支持直连和交叉接线方式,如上图所示。MODBUS-TCP 只需要连接以太网的 1、 2、 3、 6 这四根信号线即可实现通讯。用户需注意以太网线的屏蔽层连接良好。

4. 协议及数据转换4.1 协议转换原理

网关分别从 ETHERNET/IP 一侧和 MODBUS 一侧读写数据,存入各自的缓冲区,网关内部将缓冲区的数据进行交换,从而实现两边数据的传输。

4.2 ETHERNET/IP 协议介绍

EtherNet/IP 是由罗克韦尔自动化公司开发的工业以太网通讯协定,由 ODVA

(ODVA)管理,可应用在程序控制及其他自动化的应用中,是通用工业协定(CIP)中的一部分。

EtherNet/IP 是一种适合于工业环境和对时间要求比较苛刻的应用的网络。

EtherNet/IP 使用标准的以太网、TCP/IP 技术和一种名叫 CIP(Control and

Information Protocol)的开放性应用层协议。

EtherNet/IP 将以太网的设备以预定义的设备种类加以分类,每种设备有其特别的行为,此外,EtherNet/IP 设备可以:

● 用户数据报协议(UDP)的隐式报文传送基本 I/O 资料。

● 用传输控制协议(TCP)的显式报文上传或下载参数、设定值、程式或配方。

● 用主站轮询、从站周期性更新或是状态改变(COS)时更新的方式,方便主站监控从站的状态,讯息会用 UDP 的报文送出。

● 用一对一、一对多或是广播的方式,透过用 TCP 的报文送出资料。

● EtherNet/IP 使用 TCP 埠编号 44818 作为显式报文的处理,UDP 埠编号2222 作为隐式报文的处理。

4.3 MODBUS 协议介绍4.4 MODBUS 存储区

MODBUS 涉及到的控制器(或 MODBUS 设备)存储区以 0XXXX、1XXXX、3XXXX、4XXXX 标识;

存储区标识 名称 类型 读/写 存储单元地址
0XXXX 线圈 读/写 00000~0XXXX
1XXXX 输入线圈 只读 10000~1XXXX
3XXXX 输入寄存器 只读 30000~3XXXX
4XXXX 保持/输出寄存器 读/写 40000~4XXXX


高工
2023-11-04 02:04 2楼
此帖仅楼主可见
专家
2023-11-07 09:36 3楼

很详细的知识贴,图文并茂。收藏了。

工程师
2023-11-09 08:26 4楼

图文详细谢谢

院士
2023-11-13 10:33 5楼

学习并收藏了,谢谢分享。

专家
2023-11-15 08:13 6楼

挺好的,学习了

专家
2023-11-16 20:58 7楼

感谢分享不错

高工
2023-12-09 13:44 8楼

收藏学习了

工程师
2023-12-10 08:36 9楼

专业,学习了。

高工
2024-01-01 22:44 10楼

很实用的方案设计分享

共11条 1/2 1 2 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]