Profibus与Modbus的根本区别在?
杨过
菜鸟
2007-09-19 17:04 1楼
SIEMENS的Profibus,MODICON的MODBUS感觉可以直接连接通讯,而且跟485也类似。是吗?请高手指点!
589037
蓝盒子
菜鸟
2007-09-19 17:05 2楼
我不懂PROFIBUS,但我知道MODBUS,MODBUS肯定不通过桥不能与PROFIBUS通讯。
评论
589038
zhouchm
菜鸟
2007-09-19 17:05 3楼
现在有一种模块可互相转换这二者。
评论
589039
金刚
助工
2007-09-19 17:06 4楼
我觉得MODBUS和PROFIBUS是有很大区别的。比如:通讯的最大速率不同,执行的总线轮巡方式不同,PROFIBUS 可以最高达到12Mbps,MODBUS 仅仅是一种主从协议。而PROFIBUS支持主从协议,同时在支持多个主站,主站采用令牌方式。而支持的从站个数也不同,MODBUS 支持最多256个,而PROFIBUS是32个,如果加上REPEATER可以扩展到126个。其物理介质都是RS485,屏蔽双绞线的。另外还有就是指令的区别了。如果要详细了解,可以互动聊聊 。求得共同发展。