89s52 在同一插座内插拔交流接触器发生的现象(89s52单片机)
问 用
89s52
单片机控制一继电器,继电器再控制交流接触器。程序运行正常。但在做干扰性实验时发现问题将交流接触器吸合,然后慢慢的从电源插座中拔出来,故意让其拉弧打火(
单片机电源插头和接触器插头在同一插座内)。在强火花干扰下,有时候
单片机RAM内容也被改变了,真是太可怕了。这个产品用在工业控制环境中,我感觉将来肯定会出问题!!!难道
单片机对火花干扰那么敏感吗???
线路板在设计时已经充分考虑了抗干扰措施。有办法对付这种火花干扰吗??若用程序控制接触器吸合断开也没有问题,就是在同一插座内产生火花干扰时问题较严重。
我的电源供电采用双绕组变压器,i/o输出采用光电隔离。
电源部分为:220v---->-变压器--->整流桥----〉2200uf电解电容+独石104---〉7805---〉2200uf电解电容+独石104——> 单片机
电源部分为:220v---->-变压器--->整流桥----〉2200uf电解电容+独石104---〉7812---〉2200uf电解电容+独石104——>继电器线圈供电
答 1: 若不在同一插座内插拔也没什么问题 答 2: 茌所有输入端对地并103小电容,复位端用小电阻+大电容,试试另一招,在 单片机电源进线处串二捆100米电线(需原捆的),这个办法83年曾用于苏州压力容器厂的直流焊机监测仪上,车间里有几十台电焊机工作头顶上是二台大行车轰鸣,不串时10分钟就死机,大大小小电源滤波器都无效(那玩艺只对十几兆的干扰有点作用),串了二捆电线,嘿嘿,过关了.虽然土了点,但有效.哈哈. 答 3: 谢谢tyw,但现场不能串200米呀。 答 4: 电容滤波+磁珠阻滞 答 5: 布线上下工夫布线上下工夫。
21IC有个文章,可以看看。http://www.21ic.com/news/n6716c91.aspx 答 6: to:taoest,布线上我已经非常注意了我感觉好像这种干扰 单片机都很难躲过,好像干扰是从电源传进去的,但电源还能加什么抗干扰措施呀??? 答 7: 谢谢chunyang,220v输入端我已经加了电容滤波呀谢谢chunyang,220v输入端我已经加了电容滤波呀,电路如下:
-----------------------******----------------------
| |
| |
220v --- 103/1kv 同一磁芯电感 --- 103/1kv
AC --- (类似开关电源输入电路) ---
| |
| |
-----------------------******----------------------
我感觉 单片机好像对强烈的火花干扰很难躲过,以前我用 PIC 单片机也出现过类似情况, 单片机真脆弱呀!! 答 8: 不脆弱MCU不脆弱,我用51在1KW的电饭煲, 6KW的变频热水器,都没出过问题,单面板,或者你飞线试试,在MCU的VCC和GND之间直接飞一个104电容。所有芯片的GND都直接用电线飞到大电容的地。还有晶振的地也要。所有芯片的VCC都直接用电线飞到大电容的VCC。如果还不行,那就更麻烦了。 答 9: taoest:我的电源设计有问题吗,需要特别注意什么呀 答 10: 主要是地线的问题吧主要是地线的问题吧,如果没把握,就做粗一点,哪里都粗,不留瓶颈。
另。你现在做的是单面还是双面? 答 11: 我现在做的是单面,我想改为双面可能会好一点 答 12: 单片机电源部分与强电要隔离开 答 13: 干扰不要躲过干扰不要躲过,是要和干扰对抗。最后才想躲的问题,加铁壳。 答 14: 89系列的 单片机抗干扰不怎么样。如果设计得了,这也无法改变了。还是在电源设计上多下些工夫吧,或许可以解决些问题。
对线性电源,PT和C都要加大,对比一下国外的产品,其实我们实际选的参数都小了,例如人家用的C就比你的那个大5倍。另外电源滤波也要处理好。其它的什么布线,屏蔽等尽管也有效果,但不是起很大的作用,按常规要求就行了。
楼主的这个用在工业控制环境中产品,按目前看是无法使用的。俺自己的要求是连续电磁干扰至少一分钟,不死机,不丢数据才可用到工业现场。忘说了,俺的电源用的是DC-DC变换器的形式。
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
“我想要一部加热台”活动,不花钱赢取开发好工具!活动开始了哦 | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
---|---|
放大↔震荡被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0868模块开发准备工作分享被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】HMI开发板首秀RTduino被打赏30分 | |
电解电容引发的问题被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+AT-START-F405之串口通讯被打赏40分 |