这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界» 论坛首页» 综合技术» 通讯及无线技术» GPRS/CDMA无线通讯油井远程监控方案

共3条 1/1 1 跳转至

GPRS/CDMA无线通讯油井远程监控方案

菜鸟
2008-01-14 13:51:20 打赏
系统设计说明油田自动化信息系统建设主要包括油井远程监控、配电线路自动化系统、输油管线泄露监测、集输站库自动化监控等四个部分,其目的是利用现场监控系统,实现数据源头自动采集,借助油田现有网络资源自动加载到厂级实时数据库,为各级管理部门应用提供开放的数据平台,使生产和管理人员及时控制和掌握生产动态,从而实现整个生产过程的自动化;并可以对取得的实时数据进行统计、分析、优化,从而为保证生产设备正常运转、降低生产成本提供重要依据。下面我们就油井远程监控系统进行论述。 1.1 现状综述全国各地各采油厂已不同程度地进行了油井监控的试点工作,目前参与的厂商数量比较多,水平参差不齐,各个厂家都是在做试点工作,也有个别厂家开始规模推广。也暴露出很多的问题,主要表现在油井现场设备可靠性差,可维护性差,不能承受油井现场恶劣的工作环境(包括高温、低温、潮湿和沙尘)。数据开放性不够,往往是各个厂家互不兼容,软件数据不能共享,呈现一个个的自动化孤岛。 全国十几万口油井,已经采用油井监控的油井不会超过一万口,不足总数的10%。 1.2 设计思想 目的:油井远程监控系统主要是通过对井口参数的实时检测,采用轮询-应答的通信方式,将检测到的油井状态,通过无线方式传送给采油厂实时数据库服务器,并以C/S或B/S模式,使生产管理的各个部门能够及时掌握油井工作状态,缩短油井故障处理时间,提高开井时率,增加原油产量,提高工作效率。另外,油井井口的控制器具有电量计算功能,可以为6kV 电力线路配电自动化系统提供基础计算数据。 原则:自动化工程必须按照“统一规划、统一标准、统一数据库”的原则建设,系统方案必须整体考虑网络通讯、系统安全等问题,保证实时数据库标准开放,使整个系统具有极高的可靠性与实用性。 系统设计遵循“实用性、可靠性、先进性、易维护”的基本原则,以方便操作、可靠运行为实施根本;方案设计既立足于实际,便于实施,又着眼于未来,为发展留有余地。技术方案普遍采用近几年发展和改进的新技术、新设备、新系统,其所有硬件和软件均应经过生产现场考验,经验证具有先进性和可靠性。 整个油田自动化系统在局域网上根据地域特点在每个采油厂设一个实时数据传控中心(包括通讯处理机、实时数据库服务器、应用服务器),用于集中管理和存放各采油厂所辖区域内生产井、6KV 配电线路、联合站、输油管线的现场实时数据,做到实时数据库开放的原则。 整个系统构成如下: 方案说明:井口控制器采集油井示功图、电量、回压、温度等参数,经CDMA/GPRS 网,以CDMA/GPRS 专线方式接入采油厂通讯机、实时数据库服务器,厂矿小队的计算机可以用浏览器或客户端方式对实时数据库进行访问。井口控制器改变以往只采电压、电流有效值地模式,而是实时采集计算电机电量参数,可为配电线路自动化系统提供所需的数据。  6kV 配电线路远方终端、采油厂通讯机、实时数据库、配电SCADA 应用服务器、工作站等,利用CDMA/GPRS 网,组成配电线路自动化系统,实现对配电线路运行状况的实时监控和管理。  集输站库自动化系统与输油管线泄漏检测系统均是相对独立的一个系统,经局域网将系统采集的生产数据上传采油厂实时数据库,实现网上数据共享。  通过B/S 模式,可以使管理者浏览和查询全厂实时数据,及时了解现场生产情况。也可以通过C/S 模式对生产数据进行统计、分析。  为了保证系统的时钟一致性,系统配备专用的GPS 时钟,用于同步全网的系统时钟,包括定时与各FTU、SU 远方对时。  系统中通讯机、实时数据库服务器、应用服务器等重要节点采用双机热备用配置,保持主机和备机之间数据的一致性,使主、备机可以在故障时可以随时切换运行。  数据中心采用双网冗余配置,且与油田局域网隔离,当主网出现故障,备网可随时切换为主网运行。  网络安全性设计,采用防火墙、数据加密、网络隔离、用户权限管理等技术和手段保证网络和信息的安全。用户权限管理工作包括系统用户资料库管理、用户注册、用户级别设置、用户权限设置等主要内容。  目前全油田网络范围内已建立起了病毒防治体系,因此本系统病毒防治依照油田统一规范执行。 1.3油井远程监控系统根据油井分布的地域特点与无线通讯技术发展的水平,油井远程监控系统考虑用CDMA/GPRS,系统主要由传感器、井口控制器SU、CDMA/GPRS ( )通讯模块DTU、采油厂通讯机、实时数据库服务器、WEB 服务器、监控浏览终端等组成。系统框图如上面总图所示。 油井工作状态传感器主要有温度传感器,压力传感器,电机电流、电压传感器抽油机载荷、位移传感器、变压器一次侧电流传感器,它们将油井的工作状态变换成对应的电压或电流值送至井口控制器SU。然后经CDMA/GPRS 网,接入采油厂通讯机,数据通讯机采用轮询方式收集井口控制器数据,数据经过分析经处理后,进采油厂实时数据库。厂矿小队的计算机可根据不同的权限,采用C/S 或B/S模式对实时数据库进行访问。 1.3.1系统实现的功能电泵井 SU 主要进行电压、电流、油井回压、井口温度等参数的测量。抽油机井SU 主要进行示功图、电压、电流、油井回压、井口温度等参数的测量,且保留油井遥控启停功能。  井口控制器具有电机有功功率、无功功率、功率因数、日用电量等参数的计算功能。  对电潜泵井停机、电压过压、欠压、电流过流、欠载、井口回压过高、过低等异常情况检测报警;对抽油机井停机、电压过压、欠压、电流过流、欠载、井口回压过高、过低、载荷过低等异常情况检测报警。线路来电瞬间,也作为异常情况报警。  采油队监控机按照管理权限仅能查询本队油井的工作状态、实时收据、及相关通信模块工作状态、配电线路工作状态。  抽油机井示功图、电流图(或功率图),除定时采集保存外,采油队可根据生产情况,手动选择油井井号,实时索要示功图、电流图(或功率图)。  当电潜泵井出现过载停机故障时,将停机前一分钟内三相电流(Ia、Ib、Ic)与线电压(如Uab)的数据上传数据库,为电泵故障诊断提供分析数据。  采油队监控机具有静态数据浏览和编辑等功能:包括抽油机型号、配置电机型号、油井井号、冲程、线路名称、量程上、下限、报警上、下限、油井井况等方面的数据,并能够添加新开油井、删除停产油井、修改作业井的基本数据。  系统具有示功图、电流图(或功率图)、电流、电压等参数的实时趋势、历史趋势监视功能,可方便地了解长时间的参数变化情况,方便快速分析。  系统应将地理概念引入图形系统,使图形能反映地理信息,可以非常直观形象反映整个油区的工作状况。  采油厂、矿与相关科室能够通过浏览器查询厂、矿、队油井的工作状态与实时数据,当天停井情况、开机时率统计,以及历史数据与历史记录。 1.3.2 需要传输的数据抽油机井需上传数据主要有:载荷(最大与最小值)、回压、井口温度、电流(Ia、Ib、Ic) (最大与最小值)、电压(Ua、Ub、Uc)有效值、有功功率、无功功率、功率因数、上下冲程最大电流值、上下冲程功率、平衡率、日用电量、累计电量、冲次、系统状态、采集时间等数据。示功图、电流图(或功率图)需要一个冲次内载荷、电流(或功率)的所有采集量,每个图约需要200 个数据。因此,数据总量约为430 个数据,其中基本数据量为30 个数据。 电潜泵井需上传数据主要有:回压、井口温度、电流(Ia、Ib、Ic)、电压(Ua、Ub、Uc)、变有功功率、无功功率、功率因数、日用电量、累计电量、系统状态、采集时间等数据。数据总量约为20 个数据。 1.3.3 采油队主站油井生产监测系统由安装在油井上的监测终端、安装在采油厂级的通讯和数据服务器、采油队等用户使用的监测界面、现场通讯系统和管理通讯系统五个部分组成。系统结构如下图所示:

油井监测系统软件由通讯软件、数据处理软件、命令处理软件、报警和事件处理软件、安全控制软件、图形界面软件和图形制作软件组成。 通讯软件主要负责通过设定的通讯规约和接口与现场设备进行通讯,获取现场设备所采集的数据或向现场设备发送数据和指令。 数据处理软件主要负责将通讯软件得到的原始数据按现场采集点的类型进行转换、判断是否需要产生报警及数据存储管理。 命令处理软件主要负责处理用户的下发命令、将命令转换为通讯服务器的控制指令,并协调多个用户同时下发命令时的关系。 报警和事件处理软件负责实现预定的报警效果、对报警和事件进行记录、存储。 安全控制软件负责管理系统用户的认证和授权信息,对系统用户进行身份认证和权限检查。 图形界面软件和图形制作软件用于生成和显示用户图形界面。系统基本处理流程为: 油井的数据由油井终端负责采集,油井终端上装通讯模块,采集到的数据由通讯模块送至位于采油厂信息中心的通讯服务器。数据经处理后存入实时数据库。采油厂用户通过应用服务器获取系统服务,应用服务器访问实时数据库获取数据。 由用户发起的操作,如手工召测数据、更改配置等,由应用服务器进行处理,并通知通讯服务器执行相应的操作。 1.3.3.1 功能 系统主要有以下功能: (1) 数据采集功能  数据定时采集:能够采集各种可以通过通道传递到主站的遥测、遥信、电度及其它类型的量测数据。系统定时召唤油井终端数据,召唤周期可按功图、电流图和其它量分别以分钟为单位设置,最小为1 分钟,最大为255 分钟;  按需数据采集:采油厂用户终端可在任何时刻请求召唤一口或多口井的数据;  通讯控制功能:启动/停止对油井终端的数据采集、切换终端使用的通道等;  通道质量监视及故障诊断,通讯流量计算;  GPS 对时:接入GPS 时钟信号,定时统一全系统时钟,并向各油井终端发送对时命令;  可支持多种通讯规约、多种通讯通道;  添加/删除油井终端,修改终端通讯参数,如地址、通讯规约、数据召唤周期等;  修改油井终端参数,如各种报警限值,抽油机冲程、冲次、各传感器量程等参数,并将必要的参数下发到油井终端; (2) 数据处理功能  事项报警处理功能:系统对模拟量可分别设置报警上、下限,有效上、下限,当数据越限值时可生成报警记录。可定义报警的音响效果,活给出语音报警提示;  事件记录,系统记录所有用户操作、通讯事件和终端报警;  数据保存周期可按不同数据类型设置为逢变即存、10 分钟、30 分钟、60 分钟(保存周期应大于等于采集周期);  权限管理。所有系统操作均有授权控制; (3) 人机界面功能  界面循环显示:授权用户可选择油井,使基本信息界面可自动循环显示,显示时间可在5 秒-30 秒之间以秒为单位设置;  报警发生时,可自动推出报警画面,并伴有声音或语音报警;  结合地理位置图显示油井信息,如开/关井,基本运行数据等;  结合地理位置图显示与油井相关的电力线路运行信息,如是否停电等;  生成各采集参数的时间曲线;  显示示功图:功图迭加和并列对比;  计算功能:支持常用函数功能;  历史数据综合查询及生成报表;  遥控启/停井(预留功能) (4) 系统维护功能 为油井终端维护人员提供手持终端,以便于现场维护,并可在局信息网出现故障时接收现场的报警信息; (5) 报表功能 可自定义报表格式,生成EXCEL 报表。 1.3.3.2 应用服务器应用服务器负责接收用户终端的请求,通过访问实时数据库向用户返回所需的数据,在必要时向通讯服务器发出指令。油井应用服务器包含数据处理软件、命令处理软件、报警和事件处理软件、安全控制软件、图形制作软件。油井应用服务器软件应至少提供以下基本功能: (1) 生成客户终端画面 画面应可以以采油厂地图做背景,按油井的近似地理位置显示油井的基本运行状态,如是否开井、是否有报警等;鼠标移动到油井位置可弹出信息框,显示油井的基本运行数据,如电流、电压、回压、温度等;鼠标点击该井转入详细的油井信息画面,提供了显示示功图、查询历史记录、进行功图对比等功能选项。 以地图做背景的画面可以方便地进行放大、缩小、平移等操作,图形应在正常缩放范围内保持不失真。 (2) 安全控制 ① 系统应能对用户采用基于组的权限控制方式,对终端采用基于区域的控制方式; ② 系统向用户提供以下权限:系统管理、终端管理、控制、浏览,能控制每个用户对每个终端的访问权限; ③ 系统管理员负责注册(修改)新用户,并为用户分配权限;负责维护系统级参数,包括:生产井缺省轮询周期、生产井缺省保持日期; ④ 一般授权用户可以添加(修改)其管辖范围内的终端的配置参数 (3) 通过查询配电实时数据库,获取配电线路的实时数据显示在地图背景上,使小队用户可以及时掌握油井供电情况,当发生停井时能更好地分析停井原因; (4) 数据处理 接收通讯服务器采集的数据,通过配置库中配置的变换参数和报警限值设定, 将原始数据转换为工程值,并与报警限值比较,如果需要产生报警,则交给报警和事件处理软件。 (5) 历史数据存储 可对每个采集点配置历史存储周期,历史存储周期至少可设置为以下两种:逢变即存、以分钟为单位设置存储周期。 (6) 报警控制 系统可为每种报警定义报警级别,对每个报警级别提供不同的报警效果,如颜色、音响、闪烁等。 可为每个报警级别定义自动确认及时间或人工确认。 可支持多种报警音响效果,至少包括以下两种:以PC 机的蜂鸣器作为音响效果,使用自定义的wav 文件 (7) 图形工具 提供绘制用户界面的图形工具。绘制好的图形界面可自动下发到用户终端。 (8) 双机备用系统维护 在系统正常运行时,可随时停止双机备用系统中的任何一台机器而不影响系统运行;可手动切换主/从机 (9) 实时/历史数据库维护 提供维护实时/历史数据库的工具,主要是进行数据备份。一般使用数据库自带工具即可。 1.3.3.3 通讯服务器通讯服务器主要用于与现场设备通讯,处理在通讯过程中遇到的问题,以向系统提供有效的数据。通讯服务器软件应具备以下基本功能: (1) 增/删终端 系统可支持多种类型的终端。至少支持以下两种:抽油机井终端、电泵井终端 (2) 配置终端通讯参数,包括通讯规约及属性;系统可支持多种通讯规约。至少支持MODBUS、DNP3.0/UDP/IP 规约。 (3) 下发终端采集参数; (4) 按照终端的配置执行与终端的通讯过程和规约处理 系统根据终端的通讯通道和厂家将终端分组,一个组中的终端应是同一通讯方式同一厂家的产品,一个组最多可容纳20 个终端(与通讯的轮询周期有关)。在循检时间到来时,通讯服务器根据终端的分组情况,为每个组建立一个通讯线程,由每个现场负责该组中所有终端的通讯。一个组应使用相同厂家的接口模块。 (5) 对终端进行时间同步; (6) 将接受到的模拟量进行标度变换,转换为工程值; (7) 将处理过的数据存入实时数据库; (8) 通道质量监视对通道的速率、误码率等指标进行监测,并随时做出统计结果 (9) 双机热备用,保障系统可靠性; (10)接受应用服务器发出的指令; 1.3.4 通信 DTU 设备技术要求a.基本功能 通过RS485 直接连接SU 油井数据采集单元实现数据流和指令通信。 预留RS232 口或RJ45 接口以备PDA 或手提电脑对DTU 进行配置。 带双向协议,实现双向数据传输。 具有CRC 纠错和重发机制能实现断点续传 短消息数据备用通道 自诊断与告警输出 抗干扰设计,适合电磁环境恶劣的应用需求 防潮设计,适合室外应用 b.电源和功耗 电压:5V/12DC 1A 通信中平均〈350mA(0%DTX,Pmax) 空闲时〈5mA c.工作环境温度 -40℃~+85℃ d. DTU 设备软件的要求 链路层采用PPP 协议,网络层采用IP 协议,传输层采用UDP 协议,对应用层数据不做任何处理。 数据流量计算表3-1 数据流量和运营费用计算 以上是依照每个采油厂1800 口油井、200 口电泵井、配电系统500 个测控点和500个电表为基础计算的,油井基本数据每两分钟轮巡一次,配电FTU 数据每一分钟轮巡一次,其中包头数据:每次数据上传时,符合TCP/IP 协议的包头数据量下行数据:软件轮巡时所传送的数据量 运营费用:按照每0.03 元/K 计算 数据格式: 图3-6 数据格式 DNP3.0 IP UDP PPP 5 个字20 字节8 字节4 字节DATA 3 字节 应用层 网络层 传输层 链路层 具体可根据当地情况况定 1.3.5 井口控制器 油井控制器功能:  检测光杆载荷、位移、电机的电压、电流、井口回压、井口温度等参数,且具有抽油机启停的远程遥控功能。  控制器应具有至少1 天的数据存储功能。  能够计算电机功率、电量等指标。  具有远程设置或组态功能。  可以通过RS232 或RS485 接口与通讯设备连接,通讯方式采用轮询-应答模式。  提供RS232 现场维护接口。  依据井口供电情况,控制器分别适用110/380/660/1140 VAC±25%电压等级。  提供备用电源,能保证在断电情况下与监控中心通讯一次,将数据上发。推 荐采用电容做备用电源。 油井控制器特点:  使用工业级组件生产,可靠性高。  适用温度范围:-40~85℃,可在恶劣野外环境下工作。  控制器与检测元件的安装考虑防盗与防破坏的措施。 2. 设备说明选用计算机硬件软件的原则为够用,一定时间内不落后。选用油井控制器的原则价格合理,可靠性高。 2.1 厂站端主站软件硬件 2.1.1. 硬件根据实现情况配置个人计算机和服务器,包括监控工作站、通信服务器和数据库服务器。 监控工作站选用流行的个人计算机或者工控机。P4 2.0GHz ,512M RAM,80G 硬盘,20英寸显示器或者17英寸LCD显示器,键盘、鼠标和多媒体套件。配备打印机一台。 通信服务可以选择服务器或者工控机,对机器要求不是非常高,可以灵活配置。 数据库服务器选择小型工作组服务器即可。 2.1.2. 软件软件主要包括: 通讯软件、数据处理软件、命令处理软件、报警和事件处理软件、安全控制软件、图形界面软件和图形制作软件和高层应用软件。 由于目前油田各家的规约都不完全一致,选用哪家的井口控制器就要选用哪家的软件。软件一般对油田报价为10~20万元左右。选用由于采样标准规约,用户有很多组态软件可以选择。 软件一般包括软件安装、软件调试和户化定制的要求。 软件安装、调试一般需要1周到2周的时间,客户化定制的工作要根据用户的要求和工作量来计算时间。 2.2 通信设备系统通信设备可以选择GPRS/CDMA 的DTU,CDMA带宽高,资费相对较低。 无线DTU建议选择北京万维科技的W3100系列,其支持透明传输方式。与多家厂商的PLC、RTU等配合批量应用过,性能可靠稳定。 天线 :对于GPRS选择其专用天线,一般有GPRS设备厂家提供。 对于 应选择全向天线,并作架高处理。通信系统应注意防雷。 2.3 井口控制器(油井专用控制器,已应用辽河油田、胜利油田项目,其性价比高,性能可靠) 2.3.1 MS-104井口控制单元MS-104井口控制单元,具有如下功能: 1 功图数据采集和数据远传 2 井口压力、温度测量 3 电参数标准测量值 u 相电压:UA, UB, UC u 电流:IA,IB,IC,I平均 u 功率:PA,PB,PC,P u 无功:QA,QB,QC,Q u 频率,功率因数 u 正向有功电度,反向有功电度 u 正向无功电度,反向无功电度 u 当日用电量 4 控制项目 u 电机缺相、超载自动停机保护控制 u 停电自动延时启动控制 u 抽油机空抽控制(针对老油田油井开采供液不足的空抽节能控制器) 规约:MODBUS 工作温度范围-40~85摄氏度,电源为直流24V。 2.3.2 防盗功能 MS-104配上红外接近传感器都可以起到防盗作用。 2.3.3. 告警显示控制模块可以选择告警模块。 2.3.4 现场仪表 温度:传感器采用工业标准PT100,温度变送器选用很多厂家。 1 输出两线制,方便接线 2 热电阻采用三线法测量,在相当的范围内基本不受接线电阻的影响(200米) 3 卡式结构,直接安装在端子卡槽上,调试、维护、扩充方便 4 硬件修正了热电阻的非线性误差,比不修正提高了20倍的精度 5 输出4~20MA的标准工业信号 6 测量精度:0. 5% FS (PT100) 7 量程范围:-100℃~200℃ 或按照用户要求 8 输入可以采用 PT100, CU50等 9 供电 12~36V 载荷:采用安徽蚌埠研究所的载荷传感器和变送器或者北京宇翔电子有限公司的产品。 井口压力:采用安徽蚌埠研究所的传感器和变送器。 位移传感器和变送器:位移传感器有两种,一种为角位移传感器,一种为绝对位移传感器,角位移传感器特点时便宜,安装方便,缺点精度差。绝对位移传感器特点时测量准确,但是安装复杂,价格昂贵,容易损坏。 2.4 规约说明 2.4.1 MODBUS 规约MODBUS规约是MODICOM公司开发的一个为很多厂商支持的开放规约Modbus 协议是应用于电子控制器上的一种通用语言。通过此协议,控制器相互之间、控制器经由网络(例如以太网)和其它设备之间可以通信。它已经成为一通用工业标准。有了它,不同厂商生产的控制设备可以连成工业网络,进行集中监控。 此协议定义了一个控制器能认识使用的消息结构,而不管它们是经过何种网络进行通信的。它描述了控制器请求访问其它设备的过程,如果回应来自其它设备的请求,以及怎样侦测错误并记录。它制定了消息域格局和内容的公共格式。 当在Modbus网络上通信时,此协议决定了每个控制器须要知道它们的设备地址,识别按地址发来的消息,决定要产生何种行动。如果需要回应,控制器将生成反馈信息并用Modbus协议发出。在其它网络上,包含了Modbus协议的消息转换为在此网络上使用的帧或包结构。这种转换也扩展了根据具体的网络解决节地址、路由路径及错误检测的方法。 标准的Modbus口是使用RS-232C兼容串行接口,它定义了连接口的针脚、电缆、信号位、传输波特率、奇偶校验。控制器能直接或经由Modem组网。 控制器通信使用主—从技术,即仅设备( 主设备)能初始化传输(查询)。其它设备( 从设备)根据 主设备查询提供的数据做出相应反应。典型的 主设备:主机和可编程仪表。典型的 从设备:可编程控制器。 主设备可单独和 从设备通信,也能以广播方式和所有 从设备通信。如果单独通信, 从设备返回消息作为回应,如果是以广播方式查询的,则不作任何回应。Modbus协议建立了 主设备查询的格式:设备(或广播)地址、功能代码、所有要发送的数据、错误检测域。 从设备回应消息也由Modbus协议构成,包括确认要行动的域、任何要返回的数据、和错误检测域。如果在消息接收过程中发生错误,或 从设备不能执行其命令, 从设备将建立错误消息并把它作为回应发送出去。 在其它网络上,控制器使用对等技术通信,故任何控制都能初始和其它控制器的通信。这样在单独的通信过程中,控制器既可作为 主设备也可作为 从设备。提供的多个内部通道可允许同时发生的传输进程。 在消息位,Modbus协议仍提供了主—从原则,尽管网络通信方法是“对等”。如果控制器发送消息,它只是作为 主设备,并期望从 从设备得到回应。同样,当控制器接收到消息,它将建立一 从设备回应格式并返回给发送的控制器。 .查询 查询消息中的功能代码告之被选中的 从设备要执行何种功能。数据段包含了 从设备要执行功能的任何附加信息。例如功能代码03是要求 从设备读保持寄存器并返回它们的内容。数据段必须包含要告之 从设备的信息:从何寄存器开始读及要读的寄存器数量。错误检测域为 从设备提供了一种验证消息内容是否正确的方法。 .回应 如果 从设备产生正常的回应,在回应消息中的功能代码是在查询消息中的功能代码的回应。数据段包括了 从设备收集的数据:像寄存器值或状态。如果有错误发生,功能代码将被修改以用于指出回应消息是错误的,同时数据段包含了描述此错误信息的代码。错误检测域允许 主设备确认消息内容是否可用。 控制器能设置为两种传输模式(ASCII或RTU)中的任何一种在标准的Modbus网络通信。用户选择想要的模式,包括串口通信参数(波特率、校验方式等),在配置每个控制器的时候,在Modbus网络上的所有设备都必须选择相同的传输模式和串口参数。 ASCII模式
: 地址 功能代码 数据数量 数据1 ... 数据n LRC高字节 LRC低字节 回车 换行
  RTU模式
地址 功能代码 数据数量 数据1 ... 数据n CRC高字节 CRC低字节
  所选的ASCII或RTU方式仅适用于标准的Modbus网络,它定义了在这些网络上连续传输的消息段的每一位,以及决定怎样将信息打包成消息域和如何解码。 在该系统中,我们仅仅支持RTU 的帧格式。 每个字节的位. 1个起始位 . 8个数据位,最小的有效位先发送 . 1个奇偶校验位,采用偶校验 . 1个停止位 错误检测域. CRC校验 地址域消息帧的地址域包含两个字符(ASCII)或8Bit(RTU)。可能的 从设备地址是0...247 (十进制)。单个设备的地址范围是1...247。 主设备通过将要联络的 从设备的地址放入消息中的地址域来选通 从设备。当 从设备发送回应消息时,它把自己的地址放入回应的地址域中,以便 主设备知道是哪一个设备做出回应。 地址0是用作广播地址,以使所有的 从设备都能认识。当Modbus协议用于更高水准的网络,广播可能不允许或以其它方式代替。 功能域消息帧中的功能代码域包含了两个字符(ASCII)或8Bits(RTU)。可能的代码范围是十进制的1...255。当然,有些代码是适用于所有控制器,有此是应用于某种控制器,还有些保留以备后用。 当消息从 主设备发往 从设备时,功能代码域将告之 从设备需要执行哪些行为。例如去读取输入的开关状态,读一组寄存器的数据内容,读 从设备的诊断状态,允许调入、记录、校验在 从设备中的程序等。 当 从设备回应时,它使用功能代码域来指示是正常回应(无误)还是有某种错误发生(称作异议回应)。对正常回应, 从设备仅回应相应的功能代码。对异议回应, 从设备返回一等同于正常代码的代码,但最重要的位置为逻辑1。 支持主要功能码: Read Coil Status Read Input Status Read Holding Registers (读保持寄存器) Read Input Registers (读输入寄存器) Force Single Coil ( 设置单个继电器) Preset Single Register (设置单个保持寄存器) Force Multiple Coils (设置多个线圈) Preset Multiple Registers (设置多个保持寄存器) Read General Reference (读文件) Write General Reference Mask Write 4X Register Read/Write 4X Registers (读写保持寄存器)Read FIFO Queue(读FIFO队列) 安装方式: 系统包括两个防水控制箱,一个(功图通讯箱)放在抽油机的横梁附近,一个(主控制箱)放在电动机附近。 天线焊接在抽油机的机架上,位置(或位移)信号传感器焊接在抽油机机座上,载荷传感器变送器安装在抽油杆连接处,通过二芯屏蔽电缆与功图通讯箱连接。位置(或者位移)信号通过二芯屏蔽电缆与功图通讯箱连接; 功图通讯箱通过2根屏蔽电缆与主控制箱连接。一根屏蔽电缆为6芯,6芯分别是载荷信号3根,位置或者位移信号3根。实际使用可能只使用4根,剩下2根备用。一根为6芯。6芯电缆采用2根通讯线,2根地线方式,2根备用。屏蔽层接抽油机机座。 主控制箱接井口压力温度,电压、电流信号,输出控制电动机启停。 温度需要2根接线,压力需要2根接线 电压信号 由于电压很高,为了安全,需要选择专门的高压电缆(内部有聚四氟乙烯绝缘层,外部为塑料或者橡胶绝缘层),电压信号需要4根接线。电压回路最好单独的电缆走线。 电流信号需要6根接线。启停信号需要4根电缆接线。 3. 附录工业级微型RTU MS-104概述 此设备比PLC+研华模块方式性价比高,同时一体化的设备更为稳定。 u 6路开关量(光隔)输入(交流0V-400V或直流0V-400V),可作脉冲计数,支持SOE u 4路开关量输出(继电器一常开一常闭触点),可作保护动作输出、告警等,容量:10A,AC250V u 4路直流量输入线性光耦隔离(0-20mA或0-5V可选) u 2路隔离485(或232)通讯口,支持MODBUS规约RTU或ASCII方式,可按用户需要订制特殊规约,支持国内外多种组态软件,波特率可达38400bps u 准确计算三相电压、三相电流、有功、无功、频率、功率因数和零序电流、积分电度等电参量,数据刷新快(10mS)(交流输入均经互感器隔离) u 三相异步电动机反时限过负荷保护 u 三相不平衡(负序过流)保护 u 接地(零序过流保护)保护 u 电动机过流速断保护 u 启动时间过长保护和堵转保护 u 欠电压保护或告警 u 过电压保护 u 交流输入电压达1140V u 数据掉电保存 u 多层板布线 u 工作温度范围:-40℃~+85℃ ( 24V) –20℃~+70℃ (220V) u 螺丝安装固定



关键词: 无线通讯 油井 远程监控 方案 系统 油田 自动化

菜鸟
2008-01-14 19:54:18 打赏
2楼

我曾经从事过近10年的采用监控设备设计开发工作。相关评价如下:
(1)我国的绝大多数油井之所以长期没有监控,并非技术难题,而是社会难题。因为现场监控装置没有防盗保护配套(否则成本将很高)。
(2)我们的油田在经营管理方面存在制度缺陷,具体体现在:宁愿花费数十上百万资金去维修损坏的采油设备,也不愿意花费数万元监控装置来避免设备的损坏。这也是社会问题。所有的油田领导都以一种粗放的模式在工作,就油井配上监控装置又能起到多大的作用?

(3)当然,技术上也存在一些需要克服的问题,但基本上都是些具体的应用问题。唯一的难题,就是对功图的精确解释问题。这个问题的国内权威曾经是华东石油大学。可惜他们没有超越美国,依然不理想。如果要实现自动化控制,很多时候将因为置信度问题而导致人力物力的浪费。如果仅此而已也还好说,因为至少比从前的模式前进了一大步。关键的问题是,如果置信度存在问题,那么负责处理监控信息的采油维护人员就会消极应付,结果是:领导问起来,我给你们配备了先进的设备,为何设备维护费用还是那么高?单井产品为何还是没有上去?
(4)在美国和加拿大,当单井产量下降到一定程度,会放弃开采。中国总体上属于贫油国,单井产量很低的油井也要开采(包括额外的注水、脱水成本)。但如果同时配备监控设备,视必加大采用成本。而人力却是大把的。凭借经验基本上可以维持生产(在降低采油效率的情况下,可以使采用设备工作寿命延长)。这是监控设备难以推广的最重要的原因之一。

这些就是尽管美国很早就试图将他们的监控设备导入中国(应该是从上世纪89年开始的),但始终难以推广的原因。

若有需要进一步交流者。欢迎到TD99.com找我。或直接emeil联系我。


菜鸟
2016-05-25 15:52:43 打赏
3楼
usr.cn 山东有人物联网 GPRS模块及DTU可以完美应用于油气领域

共3条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]