组态结构:
我用的是西门子315-2DP。组态了5个分布I/0站,一个操作面板
I/O站用的是IM153-1
分布I/O站1 网络地址3 分布I/O站2 网络地址4
分布I/O站3 网络地址5 分布I/O站4 网络地址6
分布I/O站5 网络地址7 操作面板 网络地址8
315-2DP 网络地址2
连接顺序:站1→站2→站3→CPU→屏→站4→站5
出现问题:
1:下载程序前,系统通电后,所有的站点IM153-1上SF指示灯没有亮也没有闪烁。CPU上的指示灯也正常。
2:下载程序后,STOP状态下,IM153-1的SF指示灯正常,PLC上的SF指示灯正常。
3:RUN状态下,IM153-1的指示灯正常,CPU上的SF灯一直常亮。系统自动进入STOP状态。
查询PLC信息结果:
1.分布式I/O站返回
2.分布式I/O站返回
3.分布式I/O站返回
4.分布式I/O站返回
5.分布式I/O站返回
6.由优先级系统引起STOP模式
7.超出周期时间
8.模式从启动状态转换RUN
9.手动暖启动请求
10.模式从STOP转换到启动状态.
以上就是我遇到的问题.请教各位高手.为什么我的PLC上面的SF指示灯一直亮.应该怎么解决.
我已经查过系统接线.接方式没有错误.而且连接可靠.
还有一个问题请教.我今天想将PLC中的程序清除掉.于是我对PLC复位.按照操作方式来说应该是复位成功了.但是PLC中的程序依然还在.不知道是怎么回事.我以前还没有对PLC进行过复位操作.