如果要让变频器进入程序控制的多段速运行状态,首先要将变频器进行设置,使其工作在该状态,然后对相关参数进行设置,并启动设备运行。下面以CVF-G3变频器为例介绍具体操作方法。
首先通过高级参数H-14将可编程多段速运行的方式进行设置,使其工作在多段速运行的某一模式下。设置选择见表1。
表1 CVF-G3变频器可编程多段速运行方式设置选择
参数代码 |
参数名称 |
设置选择 |
设置含义 |
H-14 |
可编程 多段速 运行设置 |
0 |
可编程多段速功能关闭 |
1 |
单循环,各段速只运行一次 |
||
2 |
连续循环,各段速连续循环运行 |
||
3 |
保持最终值,单循环结束后以最后一个运行时间不为零的段速持续运行 |
||
4 |
摆频运行,以预先设定的加减速时间使设定频率周期性的变化 |
||
5 |
单循环停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式1单循环 |
||
6 |
连续循环停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式2连续循环 |
||
7 |
保持最终值停机模式,运行完每一段速度后,先减速到零频率,再从零频率加速到下一段频率运行,其它动作同方式3 |
例如,将参数H14设置为2,则选择的是连续循环运行模式,这时如果设置了7个段速(也可根据运行需求设置其它不同的段速个数)的各项运行参数,那么变频器启动运行后,多段速运行一个循环后立即启动下一个循环的运行,直至变频器接收到停机命令。
下面接着通过功能参数L-18~L-24分别对多段速频率1~多段速频率7进行设置,频率设定范围为0.00Hz~上限频率,各段速的运行频率可以互不相同。这里应注意,在程序控制的多段速运行状态,与端子控制方式不同,该型号变频器最多只能控制7段频率转速。
然后通过功能参数对各档转速的运行时间和运行方向进行设置。如果生产工艺过程所需的转速档次少于7档,可将不需要的转速档次运行时间设置为0,参见表2,将其运行频率设置为0,这样变频器运行时就将零运行时间的转速档次跳过。
表2是CVF-G3变频器各段速运行时间与参数代码的对应关系和,表3是各段速运行方向设置对应的参数代码。
表2 CVF-G3变频器各档转速的运行时间设置
参数代码 |
设置内容 |
设置范围 |
H-15 |
多段速1运行时间 |
0.0~6000秒 |
H-18 |
多段速2运行时间 |
|
H-21 |
多段速3运行时间 |
|
H-24 |
多段速4运行时间 |
|
H-27 |
多段速5运行时间 |
|
H-30 |
多段速6运行时间 |
|
H-33 |
多段速7运行时间 |
表3 CVF-G3变频器各档转速的运行方向设置
参数代码 |
设置内容 |
设置范围 |
H-16 |
多段速1运行方向 |
0:正转;1:反转 |
H-19 |
多段速2运行方向 |
|
H-22 |
多段速3运行方向 |
|
H-25 |
多段速4运行方向 |
|
H-28 |
多段速5运行方向 |
|
H-31 |
多段速6运行方向 |
|
H-34 |
多段速7运行方向 |
最后对多段速1~多段速7的加减速时间进行设置,可参见表4。
表4 CVF-G3变频器各档转速的加减速时间设置
参数代码 |
设置内容 |
设置范围 |
H-17 |
多段速1加减速时间 |
0.1~6000秒 |
H-20 |
多段速2加减速时间 |
|
H-23 |
多段速3加减速时间 |
|
H-26 |
多段速4加减速时间 |
|
H-29 |
多段速5加减速时间 |
|
H-32 |
多段速6加减速时间 |
|
H-35 |
多段速7加减速时间 |
对变频器的上述设置完成后,即可启动运行,实现程序控制的多段速运行。