台区智能融合终端也就是配电智能融合终端,配电智能融合终端作为低压配电 物联网的核心,是泛在 电力物联网技术架构体系中数量最多的边设备,可与低压智能设备、智能电表等就地组网完成台区智能化改造。配电智能融合终端通过物联协议接入物联管理平台,可实现台区设备状态全感知、故障主动研判和抢修、改善供电质量等功能。

台区智能融合终端是TTU的演进形态,结合了TTU,集中器的硬件功能,并且加入了更多的智能监测等功能。应用云编排APP实现了低压台区侧、线路侧和客户侧营配源端数据同步采集和高级应用的 边缘计算。

台区智能融合终端长什么样呢?大家可以看看下面这张图

这款产品在配电网中的应用量很大,所以国家电网对这款产品的硬件规格做出了详细的要求,尤其是在核心CPU这方面,更是从电网安全的角度出发,要求必须是 国产工业级产品。



下面是一些硬件方面的技术要求:

主控核心要求:

a)终端主控CPU应为安全可控的工业级 芯片,主频不低于700MHz;

b)终端内存不低于512MB,FLASH不低于4GB;



而对于这款产品的硬件接口部分,国家电网也根据运检、营销两大部门的需求给出了严格的技术要求:

a)终端应具备1路无线公网/无线专网远程通信接口,宜具备双APN通道,支持2/3/4G,并可向5G演进;

b)终端应具备至少2路以太网口,1路用千主站通信或远程升级,1路用千本地升级维护,接口速率10M/100Mbit/s自适应;

c)终端应至少具备1路本地连接HPLC模块、微功率 无线通信模块或载波无线双模模块通信接口应同时支持UA RTETH,支持速率115200bps以上 ;

d)终端应具备至少2RS-485, 2RS-232/RS-485可切换串口串口速率可选用120024004800960019200115200bp s ;

e)终端应具备4路开关量输入接口,可采集变压器档位、断路器位置状态、柜门开合状态、水位、烟感等信号;终端应具备1路蓝牙,用于千本地运维设备,支持蓝牙4.2及以上

g)终端宜具备1路 北斗接口,用本地地理位置信息采集和对时;

h)宜配备1路秒脉冲接口



为了适应国家电网的新思维新思路,也为了满足国网对国产工业级芯片的要求, 飞凌嵌入式推出了基于国产工业级CPUFETA40i-C/FET T3-C

FET A40i-C核心板

FETT3-C核心板

下面我们来对比看看国网的要求和 飞凌核心板规格的对比


由此可见飞凌的FETA40i-C/FETT3-C核心板不仅仅是满足了台区智能融合终端的要求,而且还远远超过其标准。是可以很好完成台区智能融合终端主控核心的好产品!

不仅如此!飞凌 嵌入式为了更好满足国产化这一大方向的趋势,还研发出了 全国产化的 方案,不仅CPU是国产工业级,包括RAMROM芯片也一并国产化!把国产化三个字进行到底。

FTEA40i-C核心板(全国产工业级)

飞凌嵌入式FETA40i-C/FETT3-C详细规格

● 全志A40i/T3四核Cortex- A7,主频最高为1.2GHz,集成Mali400MP2 GPU

●支持双屏同显异显和多种显示接口RGB/MIPI /8位,LVDS/HDMI/TV OUT1920x1080@60fps

●支持1千兆网络,1路百兆网络,支持WIFI/BT4.0,支持4G

●支持多路摄像头输入,两路DVP摄像头接口,最高支持500W像素,四路TVIN,支持NTSCPAL制式

CPU内部集成Audio Codec,支持1路差分PHONEOUT1路立体声耳机输出,1microphone输入

●外部扩展接口丰富UART*8SD*4USB*3SPI*4IIC*5SATAPWM*8等;

●支持LinuxAndroid操作系统;