这些小活动你都参加了吗?快来围观一下吧!>>
电子产品世界» 论坛首页» 综合技术» 基础知识» 氧化锌避雷器带电测试仪的工作原理

共2条 1/1 1 跳转至

氧化锌避雷器带电测试仪的工作原理

菜鸟
2021-04-02 10:00:04 打赏

  氧化锌避雷器带电测试仪操作简单,测量全过程由工控机控制,氧化锌避雷器带电测试仪大屏幕可显示电压和电流的真实波形,运用数字波形分析技术,采用谐波分析和数字滤波等软件抗干扰方法使测量结果准确、稳定,可准确分析出基波和3~9次谐波的含量,并能克服相间干扰影响,正确测量边相避雷器的阻性电流。


  氧化锌避雷器带电测试仪的工作原理:


  1、电流电压经过数字滤波取出基波,然后影法计算出阻性电流基波峰值Ir1p=Ix1p.cosφ,因基波数值稳定,故普遍采用Ir1p衡量避雷器性能。


  2、总电流基波峰值Ix1p在电压基波U1(E1)方向投影为Ir1p,在垂直方向投影为Ic1p,φ为电流电压基波相位角,其中包含选定的补偿角。因此,用φ和Ir1p均能直观衡量MOA性能。


  3、氧化锌避雷器是具有良好保护性能的避雷器。利用氧化锌良好的非线性伏安特性,使在正常工作电压时流过避雷器的电流极小(微安或毫安级);当过电压作用时,电阻急剧下降,泄放过电压的能量,达到保护的效果。这种避雷器和传统的避雷器的差异是它没有放电间隙,利用氧化锌的非线性特性起到泄流和开断的作用。


  有线操作原理


  有线模式操作只是部分相同类型设备的功它具备无线测量,有线测量()和感应测量的工作模式,下面主要讲一下有线模式测量的工作方法,本取输入PT(电压互感器)二次电压作为参考信号,同时输入MOA电流信号,经过傅立叶变换可以得到电压基波U1、电流基波峰值Ix1p和电流电压角度Φ。因此与电压同相分量为阻性电流基波峰值(Ir1p),正交分量是容性电流基波峰值(Ic1p):Ir1p=Ix1pCOSΦ,Ic1p=Ix1pSINΦ,考虑到δ=90°,Φ相当于介损角,直接用Φ评价MOA也是十分简捷的:没有“相间干扰”时,Φ大多在81°~86°之间。按“阻性电流不能超过总电流的25%”要求,Φ不能小于75.5°,否则考虑绝缘性能差,必要时要进行更换。http://www.hvhipot.cn了解更多!





关键词: 氧化锌避雷器

工程师
2021-04-05 22:54:41 打赏
2楼

学到了


共2条 1/1 1 跳转至

回复

匿名不能发帖!请先 [ 登陆 注册]