xmc7000使用modustoolbox生成代码,时钟是如何配置的?

工程师
2024-02-06 22:07:28 打赏


我正在使用 xmc7000 演示板,并使用 modustoolbox 生成代码,例如 CANFD 外围设备
但是在演示代码中,我找不到任何时钟配置代码,也不知道时钟是如何配置的
有没有仅用于时钟配置的演示代码?
我们有适用于 IAR/MDK 的 BSP 软件包吗?




关键词: xmc7000 modustoolbox 时钟

助工
2024-02-06 22:07:39 打赏
2楼

在XMC7000系列的MCU中,时钟配置是由Startup_Code和System_Init函数完成的。Startup_Code是启动代码,负责初始化基本的硬件和设置中断向量表。而System_Init函数用于配置系统时钟和外围设备时钟。

在ModusToolbox中生成的代码中,默认情况下并不会显示详细的时钟配置代码,而是通过System_Init函数来进行配置。如果你想查看详细的时钟配置代码,可以前往工程目录下的"generated_source"文件夹找到System_Init函数的实现,然后查看具体的时钟配置代码。

至于适用于IAR/MDK的BSP软件包,XMC7000系列的MCU官方并没有提供专门的BSP软件包。不过,你可以使用ModusToolbox生成的代码作为起点,根据需要进行自定义的配置和修改,以满足你的应用需求。