际踅涣?20KW 20KW三相异步电动机起动故障
问 请问三相电动机起动时出现强烈震动,转子无法转动。
采用起动方法是直接交流接触起动
不知道是什么原因
答 1: 这么大功率应采用星三角或其他方式的软启动直接交流接触起动是不可取的,启动浪涌电流是额定4~6倍
答 2: 以前都是星角转换启动,现在用变频器控制 答 3: 20KW已经很大的了。建议用自偶变压器分段加速一般直接启动的不宜超过4KW负荷。 20KW已经很大的了。建议用自偶变压器分段加速。每相一组,同步换档。
这样对电源影响较小而且启动比较容易。有专门的启动器卖的。不过体积比较大一个柜子。
变频器价格比较高。效率高,体积小是它的卖点。
若原设计就是直接启动的,那么换个合格的启动器为好。 答 4: 20kW的好象大都还是直接启动的吧 答 5: 电机不会有问题吧?比如说轴承,或是接线。 答 6: :)1接错线,绕组首尾端搞错
2电源缺相
3接触器触点损坏 答 7: 同意楼上 答 8: 好像是使用中的故障问题应检查,
1.人工转动灵活,确认无机械故障。
2.3相电压正确无缺相。
3.3个绕组直流电阻平衡,且没有各种短路。
就可确定故障原因了。
当然应由电工师父操作拉。 答 9: 谢谢以上各位其实我对电工知识不是很了解,现在听各位的分析后有点眉目了
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! | |
“我想要一部加热台”活动,不花钱赢取开发好工具!活动开始了哦 | |
【有奖活动】伙伴们:您的“需求”解决了吗? | |
抽奖了,抽奖了,金升阳医疗电源 |
打赏帖 | |
---|---|
放大↔震荡被打赏50分 | |
【分享评测,赢取加热台】+Telink-泰凌微电子B91点灯篇被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0216全彩灯带WS2812示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】安装雅特力国产IDE-AT32IDE被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0654板卡驱动数码管和串口功能分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFPlayerMini模块推喇叭示例分享被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+DFR0868模块开发准备工作分享被打赏30分 | |
【换取手持数字示波器】HMI开发板首秀RTduino被打赏30分 | |
电解电容引发的问题被打赏50分 | |
【换取手持数字示波器】+AT-START-F405之串口通讯被打赏40分 |