DAC0832,20ma DAC0832出来本身就是电流信号,怎样将其变为4-20ma控制信号呢
问
DAC0832出来本身就是电流信号,有谁知道怎样将其直接变为4-
20ma标准电流信号呢,比如我要用4-
20ma电流信号控制一个电动阀的开度,怎样使用呢?
有没有那位高手用过呢
谢谢
王,spring_wei@163.com 答 1: 通常电流输出型DA要输出电压时,加一个运放你也可以加一个运放,但运放不能取输出电压反馈,必须取输出电流反馈到输入端。
一般的运放输出电流没有20mA这么大,应该用分立元器件扩流。
答 2: 看PDF, DAC0832可接成电压输出形式。 答 3: 电流信号不等于电流源4-20mA信号要求电流源(恒流源)
所以必须先变为电压,再用V-I电路变为电流 答 4: 好的,谢谢,我先试验一下
有没有那位高手用过呢
谢谢
