问 B型的每度间隔只相差1uv,我的采样进来的电压值经过软件滤波后还有5uv左右的跳动,假如用这个电压去标定的话,温度值有将近5度的跳动,精度要求是0.5度,请问有什么办法可以达到吗??
答
1: 如此小的分辨率,直接测量(A/D转换)是无法保证0.5度的精度,必须在A/D转换前进行高稳定度的前置放大,使分辨率达到mV以上。
答
2: 我把B型热电偶的输入信号当作是0-20mv的输入,放大224倍,再分压进AD,难道这样还不行?
答
3: 我把B型热电偶的输入信号当作是0-20mv的输入,放大224倍,再分压进AD,难道这样还不行?
答
4: 热电偶的输入信号已经放大224倍(0-20mv)输入A/D。5uV的波动是指A/D输入电压吗?按A/D精度为12位的话,其分辨率为满量程的0.0245%(即分辨率=1/4096 + ±1LSB),因此最小测量范围为4.88uV。若波动是1LSB,那么你测量值在5uV波动是正常的。此时的测量误差(分辨率)实际为:5/224≈0.022uV。
答
5: 那是否没有办法了呢?无法对B型热电偶传过来的温度信号进行修正了:(,在软件上还能用其他方法来修正吗???
答
6: 你需要修正什么呢?是线性度还是冷端补偿?
现在的实际测量误差为:5/224≈0.022uV,即0.022℃(对应1uV=1℃),搞一个热电偶B分度号表,用实际测量值和分度号表值比较,进行软件插值修正就可以了。 答 7: 是线性度,但是跳动有5uv啊,如果1uv对应1度的话,跳动就是5度了 答 8: 晕~,我不知道你所说的“跳动有5uV”是指前置放大器输入信号跳动有5uV(用精密微伏表测到的?),还是经前置放大器放大224倍的输出信号跳动有5uv?
若是前者,那就是热电偶本身稳定度的问题了,换一支质量好精度高的试试。对热电偶的标定,其范围必须在热电偶的精度范围内进行,否则没有意义。
若是后者,那传感器端的测量不确定度只有0.022度啊! 答 9: 是放大224倍以后出现跳动5uv,莫非我软件处理还不够?? 答 10: 引用: 答 11: 大家的前置放大电路都是怎么坐的? 答 12: 引用: 答 13: 我的产品,传感器敏感度<3uV,用运放,然后用ADC16
5月直播——【探索边缘智能的未来——直播盛宴即将开启!】 | |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
【有奖活动】智能可穿戴设备AR/VR如何引领科技新潮流! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 |
打赏帖 | |
---|---|
换逻辑分析仪_STM32F103认识串口F103相关的知识认识被打赏18分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解电离辐射对人体的危害被打赏8分 | |
“DFRobot盖革计数器模块评测”了解盖革计数器和电离辐射危害被打赏18分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_HAL库PWM呼吸灯被打赏23分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(寄存器)PWM呼吸灯被打赏20分 | |
换逻辑分析仪STM32F103HAL库定时器被打赏13分 | |
换逻辑分析仪_STM32F103_(HAL库)驱动GPIO操作,点亮LED被打赏13分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个儿童的python编程主控板被打赏20分 | |
【分享评测,赢取加热台】+拆解一个共享充电宝被打赏20分 | |
【换取手持数字示波器】+自制的STC无线调试器被打赏17分 |