sja1000,pca82C250 sja1000和pca82C250的连接问题!!谢谢

院士
2006-09-17 18:14:16 打赏
sja1000,pca82C250 sja1000和pca82C250的连接问题!!谢谢



关键词: sja1000 pca82C250 连接 问题

院士
2006-12-22 22:43:00 打赏
2楼
问 图如下:
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200508/200583113882429.jpg
这种接法可以正常发送,但是在 CAN总线上有数据时, pca82C250的rxd却没有信号输出。Vref直接接RX1,是rx1上电平为2.44V左右。
问题是: pca82C250作为一个独立的 CAN收发器,不管 sja1000怎样设置,自己应该是可以独立运行的,不管怎样设置cbp,rxd都应改有数据啊,对么?
250上其它引脚的电平都是正确的!!!!
请执教,谢谢!!! 1: 我的错 把 CANH,和 CANL接反了! 2: 麻烦现在问题更大了,RX0上有数据了,但是却不能触发中断。
int0上接了1k的上拉电阻

是不是和rx1接Vref有关?
rx1接电阻分压和接Vref有什么区别?
还是应该直接接地啊!?
早知道我就用光隔,参照标准电路图了,惨啊!

菜鸟
2010-03-07 22:35:34 打赏
3楼

你好,我本人和你的情况差不多一样,我当初是想着不用光耦隔离,为了省事!但是现在却只能够进入发射中断,但是确不能接受成功!两个节点进行通讯!现在还在调程序!现在还不知道到底软件毛病还是硬件毛病!我的qq是540544086,有时间的话交流交流!