共2条 1/1
1
跳转至
页
485,1K,300 我用485通信,速度1K以下,距离300米以内,用什么电缆
问 两根信号线,一个地线,是否不用屏蔽层就可以?是否最好要用
485专用线?
说一下大约的价格? 答 1: 双绞屏蔽线,屏蔽线即是地,建议不要直接接电路板的电源地 答 2: 双芯屏蔽确实是性价比较好的选择,也可用网线 485的参考地要互连,用多芯屏蔽线的效果最好,参考地用内部导线互连,屏蔽层接保护地。 答 3: 参考 Back to Articles Index >>返回Blue Jeans文章目录
Back to Blue Jeans Cable Home >>返回Blue Jeans 电缆主页
http://www.bluejeanscable.com/articles/balanced.htm 答 4: RS 485专用电缆用RS 485专用电缆,通信速率在100kbps及以下,最大无中继传输距离可以达到1200米以上!
选择什么样的电缆还与敷设方式、布线环境有关,请来电说明具体情况。 答 5: 不错,可惜是英文的,有点难---------------------------------------------------------------------
iC921 发表于 2006-4-6 16:31 通信技术 ←返回版面
参考
Back to Articles Index >>返回Blue Jeans文章目录
Back to Blue Jeans Cable Home >>返回Blue Jeans 电缆主页
> > > > > > >
> > > > > >
http://www.bluejeanscable.com/articles/balanced.htm
* - 本贴最后修改时间:2006-4-6 16:34:31 修改者:iC921
答 6: 300米,1k,我看干脆用无线的算了。不用考虑其他阿。 答 7: 4851k只传 300m,用什么线都可以,我一般用网线
> | > | > | > | > | > | > |
> | > | > | > | > | > |
请大声喊出:我要开发板! | |
【有奖活动】EEPW网站征稿正在进行时,欢迎踊跃投稿啦 | |
【有奖活动】智能可穿戴设备AR/VR如何引领科技新潮流! | |
奖!发布技术笔记,技术评测贴换取您心仪的礼品 | |
【有奖活动】震撼来袭!这场直播将直击工程师的心灵! |